Dnia 3.01.2018 o 00:50, Jarek napisał:Jest też połączenie pieca dwufunkcyjnego czy ogólnie przepływowego z recyrkulacją - wtedy trochę, a nawet bardzo łagodzi się to czekanie na ciepłą wodę przy długich odcinkach. Wraz z uruchomieniem się pieca uruchamia się pompa recyrkulacyjna.
Rozumiem, że miałeś na myśli pompę cyrkulacyjną...
Pompę cyrkulacyjną stosuje się przy rozwiązaniach zasilania CWU w połączeniu z buforem. Przy zastosowaniu kotła dwufunkcyjnego stosowanie pompy cyrkulacyjnej nie ma żadnego sensu.
Dnia 3.01.2018 o 21:53, Marcin napisał:Aktualnie mam ekogroszek 30kW ktory grzeje stary ale srednio ocieplony dom z garazem (jakies 220m2) oraz 80l boiler przez wezownice. Nowy dom bedzie troche mniejszy ale cieplejszy (wiadomo, inna technologia) wiec licze, ze spokojnie wystarczy.
Jeżeli kocioł o tej mocy dawał radę w starym domu, to w domu mniejszym i lepiej ocieplonym będzie zbyt mocny.
No chyba, że zastosujesz bufor o porządnej pojemności - wtedy będzie OK.
-
1 minutę temu, Bishop napisał:Tak i ja do poprzedniej soboty uważałem, ale jeden z kumpli twierdzi, że tylko oddzielne będą prawidłowo pracowały i tym mnie zbił z tropu.
Aaaaa kumpel...... to chyba żadne argumenty nie mają sensu
Nie daj się zbić z tropu - dodatkowy zbiornik nie ma większego sensu.
-
I nie należy zapomnieć o miejscu dla zbiornika przeponowego (lub naczynia wzbiorczego), który przy instalacji bufora będzie znacząco większy.
- 1
-
12 godzin temu, Bishop napisał:Zapewne jest ktoś na forum kto ma zamontowany zbiornik buforowy w instalacji c.o.
Właśnie mam dylemat, czy montować zbiornik buforowy z zamontowanym w środku zbiornikiem c.w.u. ew. z wężownicą czy lepiej zrobić dwa zbiorniki - jeden do c.w.u. (np. 120l) a drugi typowo jako bufor ciepła w instalacji c.o. (750l)
Chodzi o instalację z kotłem na paliwo stałe i prawdopodobnie kolektorami słonecznymi.
Może podpowiecie jakie widzicie za i przeciw każdego z rozwiązań?
Kotłownię mam dość małą, dlatego bardziej by mi pasował jeden zbiornik, ale jak więcej będzie na "+" dla dwuzbiornikowej instalacji to ten drugi też gdzieś wcisnę...
Nie ma sensu stosować oddzielnego zbiornika dla CWU - zawówno CO jak i CWU realizujesz z tego samego bufora. Pojemność 750... to jest poniżej przyjmowanej granicy, która wynosi min. 1 m3 - optymalnym rozwiązaniem jest 2m3 w przypadku typowego domu. Jednak skoro w ogóle zastanawiasz się nad buforem - to już jest dobrze.
Zastosowanie oddzielnego bufora CWU jest przede wszystkim ekonomicznie nieuzasadnione - dodatkowy koszt instalacji i niska trwałość (korozja) samego bufora CWU. Odpowiednio dobrana nagrzewnica zabezpiecza potrzeby CWU zasilanej z bufora CO.
Podłączenie do bufora instalacji solarnej ma również jak najbardziej sens - oczywiście pod warunkiem dobrego przeliczenia tejże instalacji.
-
Przed sprzedaniem przywróciłem konfigurację zawieszenia do fabrycznych standardów
Brawo Ty!
-
Bez komentarza
Wysłane z garażu
Pozdrawiam serdecznie i przesyłam morska bryzę dla przewietrzenia głowy.
-
W sklepach " ogólnych" jest badziewie ale sa tez fajne rzeczy np w marketach budowlanych można dostać Fest Toola :) i kosiarki Brigsa Hondy etc
jeszcze boscha lub makite...
falcon - nie ma to jak pare postów postukac. Wiem, wiem, to tutaj normalne ;-)
-
Stary komin był czyszczony przez kominiarzy 1 na 2-3 miesiące. W tym czasie ja sam czyściłem średnio co 2 tygodnie (bo było fi 120 i najmniejsze zanieczyszczenie drastycznie zmniejszało średnicę - przepływ).
Już obcykałem, jak i czym czyścić ceramiczne kominy i pewnie w wolnej chwili dokupię do swojego zestawu szczoteczkę fi 200.
Ale dzięki za spostrzeżenie - choć sam z siebie staram się być zapobiegliwy.
Jak będziesz czyścił komin solidnie dwa razy do roku, to naprawdę wystarczy i powinien Ciebie przeżyć. Kiedyś tylko paliło się w piecach i domy takie stoją do dzisiaj :-) Kup szczotkę i po kłopocie.
Zanim zapłacisz za robotę, to zawołaj kominiarza z kamera - wydasz pare płn-ów ale spokój będzie na wieki.
Tak jak Twoje opinie
Wysłane z garażu
Właśnie taka jest moja opinia - może miec swoją. Jeżeli jednak uważasz, ze nieprofesjonalny czujnik wpłynie na Twoje bezpieczeństwo to sobie taki kup i czuj się dobrze.
-
i koniecznie czujnik załóż po tym wszystkim
Czujniki które można kupić w sklepach "ogólnych" to sobie można miedzy książki wstawić......
-
380 V?
Tak jak w betoniarce, w sumie nawet podobny :-D
Dla ścisłości - 400V ;-)
-
Średnicę wkładki prawidłowo podali.
Stara wkładka być może przepaliła się....... Wszystkiego się dowiesz gdy rozbierzesz komin.
Paliwo - tutaj tylko pochwały :)
-
Obecnie jest komin 130X140, z wkładem fi 120. (nie pytajcie dlaczego tak jest - ja tego nie robiłem), wysoki na 12 m, z jednym kanałem wentylacyjnym.
Chata 150 m2 , paliwo to głównie drewno, piec dolnego spalania o mocy X (tabliczki brak).
Kominiarze stwierdzili, że i tak na taką chatę min średnica komina to 180, więc do przebudowy cały.
Kup nowy wkład, odbuduj to co zniszczone i finito.
Warto by też dowiedzieć się, co było przyczyną zapłonu - brak czyszczenia, czy uszkodzenie wkładki.
Ponadto warto by zrobić ekspertyzę (po prostu zaprosić na oględziny ogarniętego kominiarza), czy średnica wkładki jest odpowiednia dla typu (i mocy pieca) pieca który posiadasz. Wprawdzie nie podnosisz tej kwestii, ale warto też wziąć pod uwagę przy ustalaniu przyczyny zapłonu czym paliłeś w piecu - być może paliwo było nieodpowiedniej jakości......
Rozważ gazowy z zamkniętą komorą spalania. Kominek przez ścianę i pozamiatane... No ale jeszcze kwestia docieplenia domu i... szereg innych.
Jeżeli będzie miał gazowy z zamkniętą komorą spalania to i tak będzie musiał mieć nie uszkodzony szacht kominowy..... Więc nawet w tym przypadku naprawa komina będzie niezbędna.
- 1
-
Ciekawy gratis :)
- 1
-
Jeśli łancuch uderzał o element centralki to powinno być to w miare widoczne i bez demontażu. Z reguły w tym miejscu jest "wytarty" materiał. Na centralce malowanej proszkowo w czerni dałoby sie to myśle dostrzec np przy myciu choćby motocykla.
A komu by się chciało myć moto :cool:
- 2
-
Gdyby jeszcze odliczyć wartość powietrza w dętkach, to w zasadzie mamy moto za darmo ;)
- 1
-
A to jest okazja dnia :-D
-
Ma uchwyty do kufrów Vario - ale stelaża już zabrakło ;)
-
Nie o to chodzi, wqrwiają mnie komentarze (niektóre :-D) , "nie chcesz kupić, nie licytuj" :-D
Jak to w innym wątku było... " na choj dążyć temat", czy jakoś tak.... chce sprzedawać za tyle, to jego sprawa ;-) chyba że się ktoś licytuje to ma pw :-P
A mnie wqurwia jak ktoś próbuje robić z ludzi debili.
"Naprawdę tanio" - to niech będzie tanio. Nie rozumiem tych co to "tylko raz założyli" a teraz chcą sprzedać jak kupili i jeszcze jakąś głodną gadkę uskuteczniają.
- 1
-
O dupa..... chyba trzeba iść już spać :)
Tak przy okazji - kask polecam. Ma wszystko co potrzeba i daje radę podczas eksploatacji.
-
Jeszcze przydało by się podać rozmiar - w tym przypadku ma zdecydowanie znaczenie ;)
-
Sprzedam nowe opony, naprawdę tanio, Conti, Escape
Naprawdę tanio, to by było za połowę ceny.
- 1
-
30 PLN? O naiwności...! :D
Niech się bawi ;-)
-
poszukaj w okolicy chłopaków od detailingu i popytaj się czy by się podjeli wyprostowanie tego i za ile, tu sprawa jest trochę trudniejsza bo to profil zamkniety i grubsze ścianki niż pokrycie samochodu - ale może któryś podejmie wyzwanie :)
red - nie idź tą drogą... :-)
-
xel - przekrój kolektora jest zawsze obliczany z zapasem, jakim trudno powiedzieć. Wiec tak na oko nic się nie zmieni, ale za bym szukał używki z alledrogo - takiej najtańszej. Ja wiem - dziwny jestem :-)
Ceny na alledrogo czasami są z czapy - nigdy nie kupuj pierwszej z brzegu.
Zbiornik buforowy i takie tam...
na Nie związane z motocyklami
Napisano · Report reply
Co najmniej 1 m3 a najlepiej 2 m3.
Przy takich pojemnościach bufora CO ma to największy sens.